merhabalar
ac input ssr sürmek için röle çıkışlı plc zamanla problem çıkartırmı acaba
kullanım klavuzunda triak çıkışlı plcden bahsediyor ama piyasada yok herhalde
ssr inputu 80-280 volt ac
teşekkürler
ssr sürmek için hangi plc modeli
Re: ssr sürmek için hangi plc modeli
Merhabalar;
SSR röleler genellikle otomasyonda DC girişli - AC çıkışlı kullanılmaktadır. Genellikle'de röle çıkış hızları istenen performansı sağlamadığı için Transistör çıkışlı PLC'ler seçilmektedir. Ancak sizin SSR girişiniz AC olduğu için malesef transistör çıkışlı plc kullanamazsınız. Ya SSR'nizi değiştireceksiniz yada röle çıkışlı plc kullanacaksınız. Röle çıkışları saniyede 5 kere aç kapaya kadar hiçbir sorun çıkarmaz kullanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar...
SSR röleler genellikle otomasyonda DC girişli - AC çıkışlı kullanılmaktadır. Genellikle'de röle çıkış hızları istenen performansı sağlamadığı için Transistör çıkışlı PLC'ler seçilmektedir. Ancak sizin SSR girişiniz AC olduğu için malesef transistör çıkışlı plc kullanamazsınız. Ya SSR'nizi değiştireceksiniz yada röle çıkışlı plc kullanacaksınız. Röle çıkışları saniyede 5 kere aç kapaya kadar hiçbir sorun çıkarmaz kullanabilirsiniz.
İyi Çalışmalar...