Elimde MCT serisiden FATEK PLC var ve iki eksene Lineer Interpolasyon yapmak istiyorum. Bunun icin MHSPO fonksiyonunu mu kullanmaliyim? Daha dogrusu Ingilizce manuelde verilen örnegi birebir yaparsam istedigim interpolasyonu yakalar miyim? Dikkat etmem gereken bir husus var mi?
Saygilar
FATEK Lineer Interpolasyon
Re: FATEK Lineer Interpolasyon
Merhabalar,
Evet MHSPSO komutunu kullanmalısınız. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çıkış uçlarını puls dır olarak ayarladıktan sonra MHSPSO komutuna tablo oluşturmalısınız. MHSPSO komutunun üzerine tıklayıp Z tuşuna basarsanız tablo açılacaktır. Resimde gösterildiği gibi speed ve gideceği puls noktalarının register ları yazıp tablo oluşturmalısınız
.
Evet MHSPSO komutunu kullanmalısınız. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çıkış uçlarını puls dır olarak ayarladıktan sonra MHSPSO komutuna tablo oluşturmalısınız. MHSPSO komutunun üzerine tıklayıp Z tuşuna basarsanız tablo açılacaktır. Resimde gösterildiği gibi speed ve gideceği puls noktalarının register ları yazıp tablo oluşturmalısınız
.