PLC ile alarm uyarı sistemi

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
bolubeyi
Mesajlar: 16
Kayıt: 22 Eyl 2014, 19:14
Konum: Trabzon
İletişim:

PLC ile alarm uyarı sistemi

Mesaj gönderen bolubeyi » 15 Şub 2015, 13:50

Problem: Sınır anahtarının kontakları konum değiştirdiğinde Y2 çıkışında bulunan bir lambanın 1 dakika süre ile yanması ve bu 1 dakikalık süre zarfında istenilen bir telefon numarasının aranarak sınır anahtarına bir müdahalede bulunulduğunun haber verilmesi ve 1 dakikalık sürenin dolması ya da bir reset butonuna basıldığında sistemin resetlenmesi istenmektedir. Gerekli plc programını hazırlayıp sistemi çalışır hale getiriniz.

Kullanmak isteyenler C1,.........C11 sayıcılarının sayma değerlerini kendisine göre düzenlemelidir. C1 telefon numarasının ilk rakamı, C11 ise son rakamıdır. Örneğin 05xx smile xx xx

Plc Bağlantısı:
Resim

Ladder programı:
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 938
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: PLC ile alarm uyarı sistemi

Mesaj gönderen Teknik2 » 16 Şub 2015, 10:44

Foruma desteğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz...