fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
-
ilhano1978
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 27 Nis 2014, 00:06
fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
mrblar ,
iki veya daha fazla fbs serisi plc leri habeştirmek istiyorum.plc lerden bir tanesi master diğerleri slave olarak çalışabilir.Slave olarak çalışan plc ler master olana veri gönderecek.böyle bir projede en mantıklı haberleşme eternet gibi görünüyor.önerilerinizi bekliyorum.ayrıca elinizde küçük bir programıda paylaşabilirseniz çok sevinirim.
iki veya daha fazla fbs serisi plc leri habeştirmek istiyorum.plc lerden bir tanesi master diğerleri slave olarak çalışabilir.Slave olarak çalışan plc ler master olana veri gönderecek.böyle bir projede en mantıklı haberleşme eternet gibi görünüyor.önerilerinizi bekliyorum.ayrıca elinizde küçük bir programıda paylaşabilirseniz çok sevinirim.
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
Merhabalar,
Aşağıdaki resimlerde master plc için yapılması gereken ayarlar gösterilmiştir. Slave tarafında ise sadece ilgili portun haberleşme ayarları yapılması yeterlidir. Çünkü bütün veri gönderip okuma işlemleri master plc de yapılmaktadır. Plc tarafında 151 nolu fonksiyon komutu kullanılmaktadır. Resimde gösterilen örnekte slave tarafındaki plcdeki X0 girişinin durumu Master plc de Y0 ile eşleştirilmiştir. Bu işlemleri register ile de yapabilirsiniz. Yapılan ayarlar RS485 yada RS232 içindir.
Ethernet üzerinden haberleşme yapılmak istendiğinde ethernet portunun IP ayarlamaları ve fatek server client ayarlamaları yapılmaktadır. Port Mapping bölümünden de haberleşilecek slave plc nin local station, IP adress, station ve port no su ayarlanmaktadır.(Fatek ethernet module configuration programı). Ethernet port unu mevcut port nosu port2 dir. Protokol ayarları 307200, 8, Even, 1 dir.
Aşağıdaki resimlerde master plc için yapılması gereken ayarlar gösterilmiştir. Slave tarafında ise sadece ilgili portun haberleşme ayarları yapılması yeterlidir. Çünkü bütün veri gönderip okuma işlemleri master plc de yapılmaktadır. Plc tarafında 151 nolu fonksiyon komutu kullanılmaktadır. Resimde gösterilen örnekte slave tarafındaki plcdeki X0 girişinin durumu Master plc de Y0 ile eşleştirilmiştir. Bu işlemleri register ile de yapabilirsiniz. Yapılan ayarlar RS485 yada RS232 içindir.
Ethernet üzerinden haberleşme yapılmak istendiğinde ethernet portunun IP ayarlamaları ve fatek server client ayarlamaları yapılmaktadır. Port Mapping bölümünden de haberleşilecek slave plc nin local station, IP adress, station ve port no su ayarlanmaktadır.(Fatek ethernet module configuration programı). Ethernet port unu mevcut port nosu port2 dir. Protokol ayarları 307200, 8, Even, 1 dir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
ilhano1978
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 27 Nis 2014, 00:06
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
verdiğiniz bilgiler için çok tesekkurler.
yukarda resimlerle anlattığınız haberlesmede sanırım 2 plc haberlesmesi anlatılıyor.4 yada 5 plc olduğunda yeni link table ekleyerek bu sayı çoğaltılabilirmi?
birde 4yada 5 plc olduğunda eternet haberlesmesi daha mı mantıklı ? ve rica etsem eternet haberlesmesini de resim ekleyerek açıklayabilirmisiniz ?
Saygılarımla
yukarda resimlerle anlattığınız haberlesmede sanırım 2 plc haberlesmesi anlatılıyor.4 yada 5 plc olduğunda yeni link table ekleyerek bu sayı çoğaltılabilirmi?
birde 4yada 5 plc olduğunda eternet haberlesmesi daha mı mantıklı ? ve rica etsem eternet haberlesmesini de resim ekleyerek açıklayabilirmisiniz ?
Saygılarımla
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
Merhabalar,
254 adete kadar bağlayabilirsiniz. yapmanız gereken farklı bir tablo oluşturmak değil sadece "Slave" yazan yere diğer istasyon numaranızı 3-4-5-6 yazmak olacaktır. tek bir tablodan hepsini okuyabilirsiniz.
Hıza gelecek olursak, bu size bağlı eğer iletişimin çok hızlı olmasını isterseniz tabikide ethernet öneririz. RS485 115200 destekler maksimum. Ethernet ise 10Mbit destekler. Size hangisi yeterliyse onu kullanınız. İyi çalışmalar...
254 adete kadar bağlayabilirsiniz. yapmanız gereken farklı bir tablo oluşturmak değil sadece "Slave" yazan yere diğer istasyon numaranızı 3-4-5-6 yazmak olacaktır. tek bir tablodan hepsini okuyabilirsiniz.
Hıza gelecek olursak, bu size bağlı eğer iletişimin çok hızlı olmasını isterseniz tabikide ethernet öneririz. RS485 115200 destekler maksimum. Ethernet ise 10Mbit destekler. Size hangisi yeterliyse onu kullanınız. İyi çalışmalar...
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
Merhaba resimli anlatımı aşağıdaki gibidir.
Ethernet modülü ayarları için Fatek Ethernet programını linkten indiriniz [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Ethernet modülü ayarları için Fatek Ethernet programını linkten indiriniz [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
esyotomasyon
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 09 Nis 2015, 13:30
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
arkadaslar ben üç adet plc ethernet üzeinden kablosuz habeleştirdim..fakat araya kendi bilgisayarımla kablosuz bağlandığımda plc bağlanıyo program yükleye biliyorum ama plc arası habeleşme yavas
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
Merhabalar,
Yavaş olmasının belli başlı sebepleri vardır. Lütfen aşağıdaki durumları kontrol ediniz.
1. PLC'lerinizde CBEH modülümü yoksa CBE modülü mü takılı? CBE ise yavaşlığın sabebi odur.
2. Yukarıdaki şekillerde gösterilen uygun tetik bitini mi kullandınız yoksa M1921 veya M1920 gibi bir zaman tetiği mi?
3. Tüm PLC'leriniz sistemde doğru adresler ile mi kaydedildi aynı adresler ise sorun çıkarır?
4. Kablolarınız düz ve uygun uzunlukta mı?
Bunları lütfen kontrol ediniz. Son olarak sistemden sırayla PLC'lerinizi çıkarınız ver hızlanma olacak mı bakınız? İyi çalışmalar...
Yavaş olmasının belli başlı sebepleri vardır. Lütfen aşağıdaki durumları kontrol ediniz.
1. PLC'lerinizde CBEH modülümü yoksa CBE modülü mü takılı? CBE ise yavaşlığın sabebi odur.
2. Yukarıdaki şekillerde gösterilen uygun tetik bitini mi kullandınız yoksa M1921 veya M1920 gibi bir zaman tetiği mi?
3. Tüm PLC'leriniz sistemde doğru adresler ile mi kaydedildi aynı adresler ise sorun çıkarır?
4. Kablolarınız düz ve uygun uzunlukta mı?
Bunları lütfen kontrol ediniz. Son olarak sistemden sırayla PLC'lerinizi çıkarınız ver hızlanma olacak mı bakınız? İyi çalışmalar...
-
esyotomasyon
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 09 Nis 2015, 13:30
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
merhaba.
sistemde 3 plc 2 adet bilgisayar var...bilgisayarlar normal olarak bağlanıyo kablosuz fakat plc arası habeleşme yavas
modüller CBEH modülleri..kablosuz haberleşmeyi modem ve acces pointter ile yaptım..yazma okuma zamanlarının ayarlandığı bir bölüm varmı
sistemde 3 plc 2 adet bilgisayar var...bilgisayarlar normal olarak bağlanıyo kablosuz fakat plc arası habeleşme yavas
modüller CBEH modülleri..kablosuz haberleşmeyi modem ve acces pointter ile yaptım..yazma okuma zamanlarının ayarlandığı bir bölüm varmı
Re: fatek fbs serisi plc lerin haberleşmesi
Merhabalar,
Okuma yazma hızları fonksiyon önüne koyduğunuz bittir. Yukarıdakileri kontrol ettiniz mi? Sisteminiz hakkında daha detaylı bilgi vermeniz gerek kaç adımınız var tablonuzda, hata geliyor mu herhangi bir adımda takılıyor mu vs gibi?
Okuma yazma hızları fonksiyon önüne koyduğunuz bittir. Yukarıdakileri kontrol ettiniz mi? Sisteminiz hakkında daha detaylı bilgi vermeniz gerek kaç adımınız var tablonuzda, hata geliyor mu herhangi bir adımda takılıyor mu vs gibi?