24MCT Modbus

PLC Paylaşım Platformu
Cevapla
aytacmacit
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Eyl 2015, 16:05

24MCT Modbus

Mesaj gönderen aytacmacit » 09 Oca 2016, 19:41

Merhalar,

Nı vision builder programı aracılığı ile kamera kullanarak görüntü işleme yapıyorum.Program sonunda bazı verileri plc ye göndermek istiyorum.
Elimdeki mecvut plc 24 mct, ethernet portu var ayrıca üzerinde. FBS-CBE yazıyor üzerinde.
Modbus kullanarak gönderebilir miyim. Ek modül gerekıyor mu ?
Modbus kullanabiliyorsam her iki portta modbusı desteklıyor mu ? Hangi adımları izlemem lazım.
Teşekkürler

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen Teknik2 » 11 Oca 2016, 18:29

Merhabalar,
FBs-CBE modülünde PLC'niz anlık sadece 1 haberleşmeyi desteklemektedir. Yani hem PLC'ye ethernetle bağlanıp program yazarken, hemde modbus fonksiyonunu kullanamazsınız. Ayrıca Modbus Master desteklemektedir. Yani sadece gönderici olabilir. Slave olarak tanımlanamaz. Bakmanız gereken linkler aşağıdadır. İyi çalışmalar...

Modbus örneğine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Fatek Plc'de kullanılan modbus adreslerine aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

Fatek Plc Master-Slave için yapılması gereken ayarlara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

aytacmacit
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Eyl 2015, 16:05

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen aytacmacit » 26 Oca 2016, 15:08

merhabalar öncelikle teşekkürler cevabınız için.
gönderici olur derken anlayamadım o kısmı tam. ben Nı buılderdakı kamera verılerını plcnın ıcıne alamıyacak mıyım yanı ? 24 mct uzerındekı ethernet portunu nasıl kullanabılırım. rs232 portu ile aynı ayarlarımı yapıcam ?
teşekkurler

aytacmacit
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Eyl 2015, 16:05

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen aytacmacit » 26 Oca 2016, 15:35

elimdeki plc bu. fatek konfıgırasyon ıle scan ettıgımde ethernet modulu bulunamadı dıyor sızın paylastıgınız lınktekı adımları ızledıgımde. sebebı nedır
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen Teknik3 » 27 Oca 2016, 09:33

Merhabalar ,
FBs CBE modülü fatek protokolü olarak kullanıldığında hem master hem slave olabilir.Modbus protokolü olarak kullanıldığında ise sadece master olarak kullanılır.FBs CBE modülünüz modbus master ve nı bulder programınızda slave olarak tanımlanırsa bilgileri okuyabilirsiniz.İki porttan kastınız port 0 ise modbus protokolünü desteklemez.
FBs-CBE ethernet modülünde master ve slave olarak kullanılması için yapılması gereken ayarlar ile ilgili videoya aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.Video'da sizin yapmanız gereken clink fonksiyonu yerine modbus fonksiyonu kullanmak olucaktır.Fatek ethernet programı ile bilgisayarınızda wireless ve virüs progragramları kapalı iken scan yapınız ,eğer hala bulunamıyorsa pc'nizin IP'sini 192.168.1.100 ve 192.168.2.100'e ayarlayarak scan yapınız..
İyi Çalışmalar..

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

aytacmacit
Mesajlar: 4
Kayıt: 14 Eyl 2015, 16:05

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen aytacmacit » 10 Şub 2016, 17:18

cevaplarınız için öncelikle teşekkür ederim.
Son bir sorum olacak ;
FBs CBE modülü fatek protokolü olarak kullanıldığında hem master hem slave olabilir.Modbus protokolü olarak kullanıldığında ise sadece master olarak kullanılır demiştiniz. ben ht60 HMI panelimden bilgi okumak ve yazmak, NI buılder programından bilgi okumak, DURUMA göre tasarlayacagım C # ekranından bılgı okumak ve yazmak ıcın. bağlantıyı nasıl yapmalıyım. elımdekı plc nın haberlesmesı yetersız kalacak gıbı. nasıl bır yol ızlemem lazım. hmı den okudugum bılgıyı , c# da ekrana yazdırıırken, hmı ve c# slave , pc winproloder master mı olmalı. sorular belkı sacma gelebılır, lisans öğrencisiyim mazur görun

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: 24MCT Modbus

Mesaj gönderen Teknik2 » 10 Şub 2016, 18:49

Merhabalar,
Şimdi anladığım kadarıyla NI, HMI ve PLC'yi haberleştirmek istiyorsunuz. Çözüm şu;
Fatek PLC ile H serisi HMI'ı Port 0 üzerinden yuvarlak soketten Facon (Fatek Protokolü) ile haberleştirmeniz gerekiyor. CBE ise dediğiniz gibi slave desteklemez. Ya ürünü CBEH ile değiştireceksiniz yada Fatek PLC, NI ile haberleşmede Modbus Master olacak ve NI ise Modbus Slave olacak. Resim aşağıdadır. İyi çalışmalar...
1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla