Mesaj gönderen batıwest » 03 Nis 2015, 23:11

ELİMDE B21AD MODÜLÜ VAR.GİRİŞTEN GELEN DEĞERE GÖRE ÇIKIŞTAN AZALAN VEYA ARTAN DEĞER ALMAK İSTİYORUM.
MESELA ÇIKIŞA BİR HIZ KONTROL CİHAZI BAĞLI.GİRİŞE DE BASINÇ SENSÖRÜ BAĞLI.GİRİŞTEKİ BASINÇ ARTTIKÇA
HIZ KONTROLÜN HIZININ AZALMASI GEREKİYOR.
TEŞEKKÜRLER

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik3 » 06 Nis 2015, 08:58

Merhabalar,
Kullanmanız gereken fonksiyon LCNV Fonksiyonu. Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. İyi çalışmalar...

[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

mtugur
Mesajlar: 6
Kayıt: 10 Oca 2015, 16:21

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen mtugur » 15 Mar 2016, 12:43

Merhabalar,
LCNV komutunun D ile gösterilen çıkış kısmına R3904 yazdığımda geçersiz giriş olarak hata veriyor. Ama D çıkışına mesela R100 yazıp bir alt satırda R100 ü mov komutu ile R3904 içine attığımda hata vermiyor. Sadece fazladan register kullanarak ve işlem yaparak plc ye ekstra yük yüklemiş oldum. Bu konuda yanlış yaptığım nedir acaba?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik2 » 15 Mar 2016, 13:04

Yaptığınız işlem doğrudur. LCNV D kaynağına direk smile çıkış belirtemezsiniz. İlk önce bir registere atıp o register'ı move etmeniz gerekir. Bu yaptığınız işlem PLC'de sadece 0,99us lik bir fark yaratacaktır.

kahramanmesut
Mesajlar: 1
Kayıt: 03 Mar 2015, 17:27

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen kahramanmesut » 03 May 2016, 10:43

FBs 4DA modül de 3904 , 3905, 3907 registerindan istediğim değeri görüyorum fakat 3906 nolu register sürekli sıfır gösteriyor

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik3 » 03 May 2016, 12:27

Merhabalar ,
Okudunuz registırlar Plc'den anolog bilgi okumak için değil anolog bilgi göndermek içindir.
Dolayısıyla R3906 anolog çıkış adresine nereden değer gönderiliyorsa o kısmı kontrol ediniz.
İyi Çalışmalar..

Emre01Yılmaz
Mesajlar: 1
Kayıt: 09 May 2016, 16:40

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Emre01Yılmaz » 15 May 2016, 21:26

ben paletli bir sistemde kuracagım yani palet çift taraflı ters yönde hareket edecek her hangi bir engele carpdıgında motor zorlanırsa geri gelecek eger tekrar olur gene geri gelcek eger tekrar olursa bu sefer duracak bu sistemin smile girş cıkış ve skala ayarı nı nasıl yapacagım bir karşılaştırma söz konusumu ?

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik2 » 16 May 2016, 09:10

Merhabalar,
Yapmanız gereken motor kablosuna bir akım trafosu koyup bunu 4-20mA akım dönüştürücü ile PLC'ye girmek ve sadece < (büyüktür) > (küçüktür) fonksiyonları ile karşılaştırma yapmanız yeterlidir. Eğer bunu skalalandırmak ta istiyorsanız LCNV fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar...

muhammed4268
Mesajlar: 3
Kayıt: 10 May 2016, 05:27

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen muhammed4268 » 19 May 2016, 02:07

merhaba smile kısım diger normal kısımla aynımı calsııyo mesela y0 motor1 normal devrede y0 dedigimizde smile kısımdada gecerlımı

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik3 » 19 May 2016, 12:26

Merhabalar,
Digital girişler ve çıkışlar ayrı bir modül yani CPU da bulunur iken anolog giriş ve çıkışlar ayrı bir modülde bulunur.
Dolayısıyla anolog bir modülde digital bir çıkış kullanılamaz.Anolog modülden sadece R3840-R3903 adreslerinden anolog bilgi okurken R3904-R3967 adreslerine anolog bilgi gönderebilirsiniz.
İyi Çalışmalar..

muhammed4268
Mesajlar: 3
Kayıt: 10 May 2016, 05:27

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen muhammed4268 » 19 May 2016, 15:41

dizital girişler dediginiz seylere ornek verebılırmısınız

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: smile OKUMA smile ÇIKIŞ

Mesaj gönderen Teknik2 » 20 May 2016, 09:49

Merhabalar,
Dijital giriş'te 2 seçenek vardır. 1 yani 24V verir çıkış. 0 Yani 0V verir. smile çıkış ise 0-10V arası istediğiniz voltajı verebilir. Bu tip bilgileri MEGEP dökümanlarında bulabilirsiniz. İyi çalışmalar...