Merhabalar
Modicon Modbus Slave conroller seçip ayarlarını da resimde görüldüğü şekilde yaptım. Fakat tag adreslerini eklerken 'is not a invalid address !' hatası veriyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır
Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır
Merhabalar,
Modbus adres tablosunda first holding ve inputu 4000 olarak tanımlamanız hataya sebeb oluyor.
Tag>controller>settings>yardım> menüsünde yazan açıklamalara göre adres tablonuzu oluşturunuz.
İyi Çalışmalar..
Modbus adres tablosunda first holding ve inputu 4000 olarak tanımlamanız hataya sebeb oluyor.
Tag>controller>settings>yardım> menüsünde yazan açıklamalara göre adres tablonuzu oluşturunuz.
İyi Çalışmalar..
Re: Modicon Modbus Slave Ayarları Nasıl Olmalıdır
Teşekkür ederim iyi çalışmalar