IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
tadesss
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 May 2016, 10:09

IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen tadesss » 22 Haz 2016, 12:29

IX T7E ile Delta DVP 12sa2 yi RS 485 üzerinden nasıl haberleştirebilirim acaba.

RS 232 ile haberleşmesini sağladım ama bunu başaramadım.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen Teknik3 » 22 Haz 2016, 13:23

Merhabalar ,
Kullandığınız panelin com 1/2 portu hem RS232 hemde RS485 olarak kullanılabilmektedir.Eğer haberleşmeyi sağladıysanız tag sayfası controller settings de port com2 ve system menüsünde com2 yi RS485 seçmeniz yeterlidir.
RS 485 kablo bağlantısı için Com 1-2 de 1+ ve 6- nolu pinler kullanılır.
İyi Çalışmalar..
Adsız.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

tadesss
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 May 2016, 10:09

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen tadesss » 22 Haz 2016, 16:54

Teşekkürler

kmaslan
Mesajlar: 2
Kayıt: 20 Şub 2015, 12:26

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen kmaslan » 02 Oca 2019, 21:45

232 bağlantıda 235 midir

kmaslan
Mesajlar: 2
Kayıt: 20 Şub 2015, 12:26

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen kmaslan » 02 Oca 2019, 21:46

Pin bağlantılar ile hmi in manuel i varsa link yonlendirirmisiniz

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 938
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: IX T7E ile Delta plc RS485 Haberleşmesi

Mesaj gönderen Teknik2 » 02 Oca 2019, 22:19

Merhabalar,
Ekli resimden görebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

Cevapla