Sistemimde 1 plc ve 1 debimetre var, panel debimetreden verileri 485 modbus uzerinden okuyup plcye data exchange ile yazıyor, debimetre ile herhangi bir sebeple haberleşme kesilirse verilerin sıfırlanmasını istiyorum.
Birde plcye veriler debimetre uzerinde her değiştiğinde değil de belli sürelerde yazılsın mesala 500 ms debir.
bunlar mümkünmüdür acaba
data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırlanmas
Re: data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırla
Merhabalar,
Haberleşme hatası oluştuğunda oluşan sistem tagini kullanabilirsiniz. Debimetre ile haberleşmeniz koptuğunda bu tagin değeri "1" olacaktır. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Bu tag'in durumuna bağlı olarak PLC'deki adrese sıfır bilgisini gönderebilirsiniz.
Dataexchange işlemi için trigger oluşturabilirsiniz. Ancak burada maximum tetikleme zamanı 1 saniyedir.
Haberleşme hatası oluştuğunda oluşan sistem tagini kullanabilirsiniz. Debimetre ile haberleşmeniz koptuğunda bu tagin değeri "1" olacaktır. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Bu tag'in durumuna bağlı olarak PLC'deki adrese sıfır bilgisini gönderebilirsiniz.
Dataexchange işlemi için trigger oluşturabilirsiniz. Ancak burada maximum tetikleme zamanı 1 saniyedir.