SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
kamil2828
Mesajlar: 4
Kayıt: 18 Ara 2017, 11:40

SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen kamil2828 » 29 Kas 2018, 08:50

MERHABA SİEMENS PLC İLE BEİJER PANEL HABERLEŞME AYARLARI YAPTIM ANCAK OLMUYOR. PANEL ERROR HATA VERİYOR EKRANDA NASIL YAPABİLİRİM

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Teknik2 » 29 Kas 2018, 09:04

Merhaba,
Aşağıdaki linkten haberleşme dökümanına ulaşabilirsiniz.
[Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

kamil2828
Mesajlar: 4
Kayıt: 18 Ara 2017, 11:40

Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen kamil2828 » 29 Kas 2018, 13:19

BU ŞEKİLDE DENEDİM ANCAK HATA VERİYOR . MO.O BIT ADRESİ PANEL TAG GİRİNCE PANELDE ERROR VERİYOR SİLİNCE HATA KALKIYOR. BU NEDEN OLABİLİR.

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Teknik2 » 29 Kas 2018, 13:35

Merhaba,
Aldığınız hata "Bad Reply Station" ise, o adres karşılığını program içinde kullanmadığınız için oluşur. Yani "Optimize Block Access" seçmelisiniz adresinizi. Eğer COM error hatası var ise, Siemens cihazından PUT-GET ayarını yapmalısınız.
İyi çalışmalar.

kamil2828
Mesajlar: 4
Kayıt: 18 Ara 2017, 11:40

Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen kamil2828 » 30 Kas 2018, 08:27

HATA COMM ERROR STN O

Teknik2
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 937
Kayıt: 08 Eki 2013, 14:47

Re: SİMENS S7 1200 İLE BEİJER PANEL HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Teknik2 » 30 Kas 2018, 08:56

Merhabalar,
Daha detaylı bilgi için 02163663202 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Cevapla