add:Timeout hatası

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

add:Timeout hatası

Mesaj gönderen ibrahimglba » 23 Oca 2020, 09:29

Merhaba
Beijer X2 Control 7 Panel Kullanıyorum add:Timeout hatası alıyorum. Timeout hatası neden kaynaklıyor olabilir ve çözümü nasıl olmalı

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: add:Timeout hatası

Mesaj gönderen Teknik3 » 23 Oca 2020, 09:38

Merhabalar,

Timeout hatası panelinizin haberleşmeye çalıştığı cihazdan yanıt alamamasından kaynaklanan bir hatadır.
Haberleşme parametrelerinizi kontrol edip kablonuzun doğru olduğuna emin olun. Bazı protokollerde kablonuzda 120ohm sonlandırma direnci kullanmanız gerekmektedir.
Kablo şemalarına ve haberleşme ayarlarının nasıl yapılacağı ile ilgili dokümanlara Tags -> Controllers -> Settings -> Help kısmından ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz.

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: add:Timeout hatası

Mesaj gönderen Teknik3 » 23 Oca 2020, 09:55

Tekrardan Merhaba,

Control panel yazmışsınız şimdi farkettim.
Codesys'te aldığınız symbol configuration dosyasını tekrardan güncelleyip panele yüklemesini gerçekleştiriniz. Codesys ARTI protokolünü kullanmanız gerekmektedir.
Codesys tarafında cihazlar ile sağlıklı bir şekilde bağlantı kurabiliyor musunuz?

ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

Re: add:Timeout hatası

Mesaj gönderen ibrahimglba » 23 Oca 2020, 11:23

Dediğiniz gibi codesys artı protokülünü kullandın ve symbol configuration tekrardan programa yükledim. Plc not not connected hatası veriyor.
codesys artı haberleşme ayarlarını şu şekilde yaptım
[img]C:\Users\İbrahim G\Pictures\Resim1.jpg[/img]

ibrahimglba
Mesajlar: 42
Kayıt: 31 Eki 2019, 11:16

Re: add:Timeout hatası

Mesaj gönderen ibrahimglba » 23 Oca 2020, 11:24

resim görünmeyebilir.
comunacation mode : serial
port: com1
baud:9600
data bit:8
stop bit:1

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: add:Timeout hatası

Mesaj gönderen Teknik3 » 23 Oca 2020, 16:12

Merhabalar,

Haberleşmeye çalıştığınız cihaz nedir acaba? Communication mode kısmını neden seri olarak seçtiniz?
Control panelin kendi codesys programı ile haberleşmeye çalışıyorsanız Communication Mode'u ethernet olarak seçmeniz gerekmekte.

İyi çalışmalar.

Cevapla