KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Merhaba,
Kompresör değerlerini RS485 ile panele almak istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı rica ederim.
kompresör firmasından modbus adres listesini aldım uğraştım fakat bir ilerleme kaydedemedim.
Kompresör değerlerini RS485 ile panele almak istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı rica ederim.
kompresör firmasından modbus adres listesini aldım uğraştım fakat bir ilerleme kaydedemedim.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Controllerden Modicon seçiyorum protokolden modbus slave rtu/ tcp seçiyorum
Modbus RTU ayarlarını yapıyorum kompresör ekranına ait Connection settings bilgileri aşağıdaki gibi ayarlıyorum:
Mode: Modbus RTU
Baudrate : 57600
Bits: 8
Parity: No
Stopbits: 1
Minimum Response Time out: 500ms
com2 seçiyorum RS485 olarak
Setting menüsünde slave station number kısmını kompresör ID si 1 olarak tanımlı olduğundan 1 yapıyorum.
Tag kısmında
Data type int16 veya int 32 olarak seçtim, Controller1 de modbus adresinde 1:40004 değeri çıkıyor.
1:40004 değerindeki başa yazılan 1 değeri ekranın ID değeri olduğunu düşünüyorum. 40004 değeri ekrandaki basınç değerinin alınacağı adres
Fakat üreticinin gönderdiği datasheet de 4004 yazıyor değer. Bu değeri 1:4004 yazdığımda kabul etmiyor.
1:40004 ve 1:40040 değeri olarak da denesem de değeri ekrana alamadım. 4004 değerini bir türlü adres kısmına giremedim.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Modbus RTU ayarlarını yapıyorum kompresör ekranına ait Connection settings bilgileri aşağıdaki gibi ayarlıyorum:
Mode: Modbus RTU
Baudrate : 57600
Bits: 8
Parity: No
Stopbits: 1
Minimum Response Time out: 500ms
com2 seçiyorum RS485 olarak
Setting menüsünde slave station number kısmını kompresör ID si 1 olarak tanımlı olduğundan 1 yapıyorum.
Tag kısmında
Data type int16 veya int 32 olarak seçtim, Controller1 de modbus adresinde 1:40004 değeri çıkıyor.
1:40004 değerindeki başa yazılan 1 değeri ekranın ID değeri olduğunu düşünüyorum. 40004 değeri ekrandaki basınç değerinin alınacağı adres
Fakat üreticinin gönderdiği datasheet de 4004 yazıyor değer. Bu değeri 1:4004 yazdığımda kabul etmiyor.
1:40004 ve 1:40040 değeri olarak da denesem de değeri ekrana alamadım. 4004 değerini bir türlü adres kısmına giremedim.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Merhaba,
iX Developer System menüsünden COM2 portunu 485 olarak seçmeyi unutmayın. Ayrıca Modbus evrensel protokol olduğu için Modbus Poll Slave uygulamasını indirip bilgisayarınız ile çevirici aracığılı ile deneme yapmanızı öneririz.
İyi çalışmalar.
iX Developer System menüsünden COM2 portunu 485 olarak seçmeyi unutmayın. Ayrıca Modbus evrensel protokol olduğu için Modbus Poll Slave uygulamasını indirip bilgisayarınız ile çevirici aracığılı ile deneme yapmanızı öneririz.
İyi çalışmalar.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
modbus poll uygulamasını indirdim fakat USB li RS485 kablom olmadığı için sağlamasını yapamadım.
Belirttiğim adresleri nasıl yazabilirim çevrim yapmak gerekecekmi hex dan decimale
Com2 portunu RS485 olarak seçiyorum. Bana enerji smile bilgi çektiğiniz bir yazılım örneği varsa gönderebilirmisiniz.
Takıldığım nokta yukarıda belirttiğim modbus adreslerinin yazılabilme formatı. resim ekleyemiyorum gönderecektim buraya ama.
Belirttiğim adresleri nasıl yazabilirim çevrim yapmak gerekecekmi hex dan decimale
Com2 portunu RS485 olarak seçiyorum. Bana enerji smile bilgi çektiğiniz bir yazılım örneği varsa gönderebilirmisiniz.
Takıldığım nokta yukarıda belirttiğim modbus adreslerinin yazılabilme formatı. resim ekleyemiyorum gönderecektim buraya ama.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Merhaba,
4004 değerini ix Developer tarafına başına 4 ekleyerek 44004 şeklinde yazabilirsiniz.
Ancak modbus sisteminiz ile haberleşebilmeniz için diğer haberleşme parametrelerinizin de doğru olması gerekmektedir.
Bu parametreleri kompresörünüzün üretici firması ile görüşerek öğrenebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
4004 değerini ix Developer tarafına başına 4 ekleyerek 44004 şeklinde yazabilirsiniz.
Ancak modbus sisteminiz ile haberleşebilmeniz için diğer haberleşme parametrelerinizin de doğru olması gerekmektedir.
Bu parametreleri kompresörünüzün üretici firması ile görüşerek öğrenebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
merhaba,
Üreticiden modbus adreslerini istediğimde bu tabloyu gönderdi. Tüm adreslerin başlarına 4 eklemem yeterli olacak mı?
Birde buna benzer bir örnek paylaşabilirseniz çok iyi olur. Teşekkürler

Üreticiden modbus adreslerini istediğimde bu tabloyu gönderdi. Tüm adreslerin başlarına 4 eklemem yeterli olacak mı?
Birde buna benzer bir örnek paylaşabilirseniz çok iyi olur. Teşekkürler
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Tablonun resmi aşağıdaki gibidir adresler klasik modbus adreslerinden farklı


En son gknyldz tarafından 26 Mar 2020, 12:42 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Değerlerin Hex olduğunu söylemiş ben Dec çevirip 40001 eklemem mi gerekecek acaba?


Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Merhaba,
Üreticinin verdiği modbus haberleşme parametreleri
RS485 Serial Data Format
Connection settings:
Mode: Modbus RTU
Baudrate : 57600
Bits: 8
Parity: No
Stopbits: 1
Minimum Response Time out: 500ms
Modbus adresi 4004 get delivery pressure değerini okumak istiyorum. Dediğiniz gibi adresi 1:44004 yapıyorum ama değişen birşey olmuyor.
Com2 485 alıyorum gözden kacırdığım bir şey var işin içinden çıkamadım.
Üreticinin verdiği modbus haberleşme parametreleri
RS485 Serial Data Format
Connection settings:
Mode: Modbus RTU
Baudrate : 57600
Bits: 8
Parity: No
Stopbits: 1
Minimum Response Time out: 500ms
Modbus adresi 4004 get delivery pressure değerini okumak istiyorum. Dediğiniz gibi adresi 1:44004 yapıyorum ama değişen birşey olmuyor.
Com2 485 alıyorum gözden kacırdığım bir şey var işin içinden çıkamadım.
Re: KOMPRESÖR EKRANINDAN RS485 İLE DEĞERLERİ X2PRO 12 PANELE ALMAK
Merhaba,
0216 366 32 02 'den teknikdestek yetkilisi ile görüşmek istediğinizi belirtirseniz, uzaktan bağlantı kurarak yardımcı olmaya çalışalım.
İyi günler dileriz.
0216 366 32 02 'den teknikdestek yetkilisi ile görüşmek istediğinizi belirtirseniz, uzaktan bağlantı kurarak yardımcı olmaya çalışalım.
İyi günler dileriz.