rs232

Operatör Panelleri Paylaşım Platformu
Cevapla
nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

rs232

Mesaj gönderen nasilelektrik » 15 Eki 2020, 17:45

Merhaba elimde fatek plc var. CB25 modülünü kullanıyorum. Bu modülde port1(rs232) ile paneli com2 portundan haberleştirmek istiyorum. Pin bağlantıları nasıl olacak? Yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler.

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 164
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: rs232

Mesaj gönderen Teknik4 » 16 Eki 2020, 09:36

Merhabalar CB25 üzerinde 2 port bunlardan Port1 RS232 port 2 de RS485

panel tarafında 2 Adet 9 pin connectör vardır ve her connectorde 2 şer tane com bağlantısı bunulunur. Bunlardan biri rs232 diğeri RS485.

Kod: [Linkleri görüntülemek için forumumuza üye olmalısınız]

X2 Panel COM1/COM2  Konnectörü:
COM1 (Rs232):
2:RX
3:TX
5:GND

COM2(Rs485)
1: + DATA
6: - DATA


X2 Panel COM3/COM4  Konnectörü:
COM3 (Rs232):
2:RX
3:TX
5:GND

COM4(Rs485)
1: + DATA
6: - DATA
Bu bağlantılara göre CM25 üzerindeki Port 1 den panel üzerindeki COM1/2 konnectörüne bağlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
dp_rs232_steckerbelegung_01_e.gif
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: rs232

Mesaj gönderen nasilelektrik » 19 Eki 2020, 08:44

Teşekkürler..tags...settings ayarları nasıl olmalı? (Panel pc ile ethernet kablosu ile plc panel ise port 1 rs232den haberleşecek...)

Teknik4
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 164
Kayıt: 07 Oca 2014, 17:37

Re: rs232

Mesaj gönderen Teknik4 » 19 Eki 2020, 09:28

Controller tanımlarında Fatek>>Facon protokolunu seçmelisiniz. Daha sonra Settings ten bu protokolun ayarlarına girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz.
fatek-facon.PNG
Standart ayarlar PLC nin standart ayarları olacak şekilde gelecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.

nasilelektrik
Mesajlar: 61
Kayıt: 29 Nis 2020, 08:23

Re: rs232

Mesaj gönderen nasilelektrik » 19 Eki 2020, 09:41

Bu şekilde yaptım evet ama plcde online olamadım.Nerde hata yaptum acaba. 5.pinleri birbiri le bağladım ayırsam mı?

Cevapla