Simülasyon Çalıştırma
Simülasyon Çalıştırma
Merhaba. S7 1200 ü simülasyon çalıştırıyorum. Aynı zamanda Beijer hmi'yi da simülasyonda çalıştırıyorum. Ekran açılıyor. Ancak verileri plc'den çekemiyorum. Gerçekte bunları birlikte çalıştırabiliyorum. Ancak 2sini de simülasyonda açıp denemeler yapmam gerekiyor.
Re: Simülasyon Çalıştırma
Merhabar öncelikle ön bir bilgi vermek istiyorum.
IX Developerda iki çalışma modu vardır simulasyon ve Run. Bu ikisini ardındaki temel fark :
Simulasyon modunda : Projede tanımlanmış olan Controlcülere bağlanmaya çalışılmaz bütün taglar panelin dahili hafızasındaki bir tag gibi işlem görür.
Run Modundan ise ; Projede tanımlanan Kontrolcülere bağlanılmaya çalışılır.
Bu bilgiler işığında Simulasyon odunda bağlantıya izin veren plclere bağlanabilirsiniz. Örneğin ben codesys projesinin simulasyon moduna bağlanarak sistemi test edebiliyorum. Eğer Siemens PLC nin Simulasyon haline bağlanma özelliği var ise PLC yi Simulasyonda Panel projesini ise Run modunda çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
IX Developerda iki çalışma modu vardır simulasyon ve Run. Bu ikisini ardındaki temel fark :
Simulasyon modunda : Projede tanımlanmış olan Controlcülere bağlanmaya çalışılmaz bütün taglar panelin dahili hafızasındaki bir tag gibi işlem görür.
Run Modundan ise ; Projede tanımlanan Kontrolcülere bağlanılmaya çalışılır.
Bu bilgiler işığında Simulasyon odunda bağlantıya izin veren plclere bağlanabilirsiniz. Örneğin ben codesys projesinin simulasyon moduna bağlanarak sistemi test edebiliyorum. Eğer Siemens PLC nin Simulasyon haline bağlanma özelliği var ise PLC yi Simulasyonda Panel projesini ise Run modunda çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Re: Simülasyon Çalıştırma
Maalesef bu şekilde çalıştıramıyorum. Hata mı yapıyorum anlamadım
Re: Simülasyon Çalıştırma
Çalıştıramıyor musunuz yoksa bağlanamıyor musunuz? Eğer bir hata alıyorsanız paylaşır mısınız?
Re: Simülasyon Çalıştırma
Merhabalar aynı hatayı bende alıyorum. hata mesajı şöyle “Controller1: Comm error stn 0” hatası alıyoruz.
Re: Simülasyon Çalıştırma
Merhaba,
"Controller1: Comm error stn 0" hatası haberleşme hatasıdır. Genellikle kablo veya seçmiş olduğunuz haberleşme protokolunden kaynaklanabilmektedir.
Kablonuzu kontrol ediniz. Controller ve seçtiğiniz haberleşme protokolunude paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız.
"Controller1: Comm error stn 0" hatası haberleşme hatasıdır. Genellikle kablo veya seçmiş olduğunuz haberleşme protokolunden kaynaklanabilmektedir.
Kablonuzu kontrol ediniz. Controller ve seçtiğiniz haberleşme protokolunude paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız.