data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırlanmas

Mesaj gönderen farukk » 05 Ağu 2018, 11:33

İyi günler
Sistemimde 1 plc ve 1 debimetre var, panel debimetreden verileri 485 modbus uzerinden okuyup plcye data exchange ile yazıyor, debimetre ile herhangi bir sebeple haberleşme kesilirse verilerin sıfırlanmasını istiyorum.
Birde plcye veriler debimetre uzerinde her değiştiğinde değil de belli sürelerde yazılsın mesala 500 ms debir.
bunlar mümkünmüdür acaba

Teknik3
Beijer Türkiye
Beijer Türkiye
Mesajlar: 858
Kayıt: 08 Eki 2013, 15:02

Re: data exchangede haberleşme koptuğunda degerlerin sıfırla

Mesaj gönderen Teknik3 » 06 Ağu 2018, 09:05

Merhabalar,

Haberleşme hatası oluştuğunda oluşan sistem tagini kullanabilirsiniz. Debimetre ile haberleşmeniz koptuğunda bu tagin değeri "1" olacaktır. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Bu tag'in durumuna bağlı olarak PLC'deki adrese sıfır bilgisini gönderebilirsiniz.

Dataexchange işlemi için trigger oluşturabilirsiniz. Ancak burada maximum tetikleme zamanı 1 saniyedir.